空调低压过高什么原因?怎么解决?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 7 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现低压高,高压地的情况,从普通空调的角度可以从以下方面考虑为:
1、系统没有形成冷媒的循环;
2、节流效果不好,没有充分节流;
在空调维修的时候,一般会有各式各样的问题出现,但是处理起来的方法一般不外乎:
1、电器方面造成的:压缩机,电磁阀,四通阀,电机运行不正常等;
2、系统方面:冷媒泄露,堵塞,换热器脏等。
高压高低压低大多数都是节流元件出现问题或者是在节流元件前面的位置出现脏堵、阀门没有完全打开等问题。
建议先检查确认高低压截止阀有没有完全打开,同时检查节流元件状态是否正常。
若高、低压两侧,压力表均指示比标准值高且冷凝器排出侧不热; 原因:制冷剂填充过量。 处理:排出多余制冷剂,使压力达标3,若高、低压两侧,压力表均指示比标准值高且冷凝器排出侧热; 原因:充注制冷剂时混入空气 处理:重新抽真空充注制冷剂。